4/20mA à 0/10V

D

diegor747

Guest
Salut à tous les utilisateurs

i Neet convertir un 4/20mA Sensorsignal
à un signal 0-10V

y at-il un schéma simple à cela.

merci
diegor747

 
diegor747,

ci-dessous est un exemple simple de la conversion d'un conditionneur de 4-20mA (deux fils) à partir de processus de signal à une tension de 0 à 10V.Le circuit de faire usage de LM358 comme meilleure garantie de 0,1
V à zéro avec une puissance de sortie des rails.

La tension principale est dérivée de la tension même processus,
en général 24V.

Néanmoins, le rail d'alimentation positive LM358 mai être alimenté avec une tension de 15V à 30V.La limite est de 15V minimum d'abandon nécessaire par la saturation du LM354 totem production, pour une meilleure linéarité.

Dans le schéma, la résistance R1 a été choisie suffisamment petite (100 ohms suffit) ne pas pénaliser la production de l'émetteur et du respect des processus permet aux fils de courant sur de longues distances.

Vous avez mai pour remplacer la génératrice V1-bande avec un écart de 2,5 diode pour une meilleure stabilité du circuit.

Hope this help
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe

 
Quelle
est la différence entre l'utilisation du circuit ci-dessus et d'une grande précision pour convertir les résistances à la tension actuelle?

Même si je sais que le circuit ci-dessus est bien meilleure, mais je ne sais pas pourquoi?

Mind partager avec moi?

Cordialement
 
ayeong,

le problème ici est de savoir comment convertir un courant de 4 à 20 mA à une tension de 0 à 10 V.

Utilisation d'une simple résistance de 500 ohms (de haute précision ou non), vous avez une tension dans la résistance de 4mA @ 2V (500x4x10 ^ -3)
et 10V @ 20mA (500x20x10 ^ -3).

Vous obtiendrez une tension de base indésirables 2V @ 4mA et une série de (10-2) V = 8V, alors que le besoin est 0V @ 4mA, et de toute une gamme de 10V.Donc, à mon circuit, U1: A annule la tension de base, et U1: B faire toute la gamme de 0 à 10V.

Ther's que vous
avez d'autres questions à examiner.Courant de sortie des capteurs (souvent appelés émetteurs) sont très habitudes de procédés industriels.La raison de leur grande emploi est la nécessité de traiter les signaux de la transmitt à de très longues distances.Dans les grandes usines, de longues distances mai est également à 1 km.Est presque unpossible envoyer des signaux de tension sur de très longs câbles cause du bruit ambiant,
les champs électromagnétiques, etc.En effet, les générateurs de tension ont une très faible impédance (idéalement null impédance), de sorte que le courant induit par le bruit mai être très élevé.
Transmettre actuelle (capteurs de courant de sortie sont générateurs de courant par le fait)
au cours de long câble a l'avantage que le bruit de courant dans le câble est très faible, en raison de la forte impédance (théoriquement infinie) des générateurs de courant, et le courant de base de 4mA est très utile que les équipements de réception mai understande si le câble rompu par exemple.

L'inconvénient, c'est
de savoir comment bien le câble est long, plus la ligne de résistance est élevé.Par exemple, si la ligne de résistance est de 500 Ohms (long de fils de résistance) et vous y inscrire une autre résistance de 500 Ohms, vous obtiendrez un total de 1000 Ohms.Lors de 20mA de sortie une tension de 20V sur chute,
alors que 4V (en cas de tension de 24V principal est utilisé) sera disponible pour notre capteur émetteur.Souvent, 4V ne sont pas suffisantes, de sorte que le capteur does'n travailler en zone linéaire.(appelée zone de non-conformité)

Tous les ci-dessus juste pour dire que vous
avez à charge le courant de sortie avec une résistance de plus petits ne sont pas suffisamment d'ajouter la ligne de résistance.Néanmoins,
une fois encore,
les petites résistances ne suffira pas pour atteindre la gamme de tension diegor747 besoin.

0-10V est une gamme de tension d'habitude pour PC acquisition des conseils (comme le National et d'autres).Mai est-il à recueillir tous les signaux de l'installation sur son PC.

Hope I've been exhaustive
Dernière édition par james le 22 juin 2003 12:06, édité 1 fois au total

 
Salut à tous,

Disons seulement une petite chose, le circuit James met autour de 100 ohms la résistance dans la boucle de courant, qui est une bonne valeur, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une lente augmentation de la valeur de gain de l'OP-Amp.(Faites attention car la façon dont il
est beaucoup plus grand le gain moins de stabilité)

NeuralC
 
Je pense
qu'il est préférable d'utiliser rcv420 de BurrBrown.
Stark

 
Stark,

Nous understande votre point de vue.Pas de raison de répéter autant de fois.

Le BurrBrown (anciennement Texas) RCV420 est un 4-20mA précision du récepteur à convertir 0-5V.Le prix moyen est d'environ 4 $ pour les 1000 off.On trouvera ci-joint la fiche technique.Uploaded file: <A HREF="./uploads/rcv420.pdf"> rcv420.pdf </ A>
Dernière édition par james le 22 juin 2003 12:07, édité 1 fois au total

 
Ajout d'une résistance de 250 Ohm parallèle, on obtient:
4mA -> 1v
20mA -> 5v

alors vous avez besoin d'un amplificateur différentiel avec un gain G = 2.5

si on obtient:

4mA -> 1v -> 2,5
V20mA -> 5v -> 12.5v

puis nous avons mis un OA substrac à 2,5
Vwr et obtenez:

4mA -> 1v -> 2,5
V - 2,5 -> 0 v
20mA -> 5v -> 12.5v - 2.5 -> 10v

 
diegor747 a écrit:

Salut à tous les utilisateursi Neet convertir un 4/20mA Sensorsignal

à un signal 0-10Vy at-il un schéma simple à cela.merci

diegor747
 
serach ti faible coût et de la bonne puce unique convertisseur

 
james a écrit:

diegor747,Vous avez mai pour remplacer la génératrice V1-bande avec un écart de 2,5 diode pour une meilleure stabilité du circuit.Hope this help
 
Si son tempco est OK pour vous - oui.N'oubliez pas de lui fournir que des schémas montre pas source de tension bandgap diode.

Trimmer pourrait être nécessaire de mettre 0 volotage quand o 4 mA lieu R5 et R6 et éventuellement un autre régleur en lieu et place de R9 à fixer lors de la sortie 10 V sur l'entrée 10 mA.

Mais cette question est de servir les résistances de précision.

 
J'ai la construction de ce circuit, mais je ne peux pas obtenir Voutput = 0 pour 4mA courant!

Je mets au lieu de régleur R9, et je peux ajuster Vo = 10V pour Iinput = 20mA.Mais est Ov problème!

Pouvez-vous me montrer circuit avec diode zener,
S'IL VOUS PLAÎT!

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />
 
stojakovicv,
procédez comme suit:
-
Set I1 à 4 mA
- Mettre à résistance variable au lieu de R6 et de l'adapter pour obtenir 0 V sur U1B la production.
-
Set I1 à 20 mA
- Tune R9 à 10 VPS Je suppose Opamp sont fournis avec une tension positive et négative par rapport au sol ( 15 V et -15 V)

 
artem a écrit:pS Je suppose Opamp sont fournis avec une tension positive et négative par rapport au sol ( 15 V et -15 V)
 
Oui, vous avez pour obtenir bipolaire approvisionnement.
-12 V sera OK aussi (24V / 2).

Je pense
qu'il a d'être bipolaire, même opamps sont rail à rail pour
s'assurer qu'aucun Opamp caractéristiques de la dégradation de la tension de sortie de 0V.

 
l'aide d'un Op-Amp avec un gain gain erreur ajouter au circuit.
vous pouvez utiliser un simple tampon.et puis un diviseur avant votre A / D (Si vous avez).
et de l'ampleur à votre place.
Pour la fixation de votre circuit, vous avez besoin pour votre tension Op-Amp.that devrait résoudre votre problème.

 
Salut!

0 -
5 v de 0-20mA
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top