J'ai besoin de la solution de cette aide urgently.Please question!
lors de 60 KVA 240 V Hz unique sync.generator phase 50 est excité avec 10 A, sa charge de tension ne se 175.When c'est court-circuité et excité à 10 A de courant de court circuit est sa résistance induit 376.Efective 0,075 ohm.when ça fonctionne 0,8 conduisant à pleine charge ce qui est le% de régulation de tension

 
S = UI
I = S / U = 60kva/240v
I = 250A, 0,8 leader
I = 250 <A 36,87

Ea = Iara Vo
Ea = (250 <36,87) (0,075) 175 <0
Ea = 18.75 <36.87 175 <0
Ea = 15 175 j11.25
Ea = 190 j11.25 v
Ea = 190,33 <3,4 V

Vr = (190,33 à 175) / 175 * 100
Vr = 8,76%

 