Pin configuration de verre brisé capteur

H

hez_91

Guest
Salut

Je travaille sur une maison anti rupture projet de système et je viens d'acheter un capteur de bris de vitre.Cependant, je ne suis pas sûr de savoir comment configurer les broches du capteur de bris de vitre.

Il a , -, relais NF, RelayCOM et 2 anti-sabotage broches de sortie.

Voici la fiche technique.
http://www.starligh.com/manuales/alarmas/glasstrek.pdf

Je n'ai aucun problème avec les touches , - et les broches de sortie, mais un peu confus avec les broches du relais.
Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet?

 
Jetez un oeil à la photo ci-jointe ..
Lorsque le détecteur est trigged le chemin actif passe par RLY (Comm) et RLY (NO), alors la boucle) RLY (Comm)-RLY (NC est ouvert ..

IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe

 
Merci pour l'aide.

Mon but est d'obtenir une logique «1» lorsque le capteur détecte un bris de verre pour le programme de microcontrôleur pour déclencher une série d'événements.

J'ai connecté
À Vcc
- À la terre.

Où dois-je connecter le reste de la épingles à?

 
Connectez RLY [Comm] à GND ..
Connectez une résistance de tirage au 5 V et RLY [NC]

Lorsque le capteur n'est pas activé la RLY tire le signal vers GND - logique '0 '..
Lorsque le capteur est activé, le contact avec le RLY est ouverte et la résistance de pull-up tire la tension de 5V - la logique «1» ..
Voir photo ci-jointe ..

IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe

 