J'ai récemment rencontré un problème pour notre API (S7-400) qui contrôle nos Electro-compresseur. (Vous pouvez trouver notre configuration à cette adresse: # 996387 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=996387 )
Notre site a PLC esprit de communication via deux chemins, l'un se fait par «Fibres optiques PROFIBUS" (OZD Profi 12M) et l'autre se fait via ET200 S (IM151: 6ES7 151-1AA02-0AB0).Le problème, c'est la panne de communication avec le PLC IM151, IM 151 Sur la «SF» est allumé et le "F" clignote, le CPU de la "bus2" est également à clignoter.
J'ai rechargé le fichier de configuration dans PLC, a remplacé l'IM151 avec une bonne santé, même changé le câble d'interconnexion, mais le problème n'a pas été fixé.
J'apprécierais beaucoup si quelqu'un peut me conseiller sur régler la question.

 
nous utilisons les mêmes API S7 400, dans notre ciment faute plant.bus est due à la mauvaise fin de terminaison de câble cable.profibus PROFIBUS est parallèle à tous les modules, mais 151 GI PROFIBUS IM151 câble à la fin du module doit être mis fin (physiquement dernier GI module dans le réseau Profibus).cessation de fin est fait en mettant le swith dip "on" qui est fourni sur le connecteur PROFIBUS, tous les autres commutateurs DIP connectique PROFIBUS sont en position "arrêt" bus faute d'autres sage se met à clignoter.

défaillance du système se produit lorsque tous les modules qui lui sont confiées dans le projet plc ne sont pas reconnus par l'automate.deux problèmes sont liés,

 