Vous recherchez des informations sur le câble sheilded

  • Thread starter A. Srinivasan Anand
  • Start date
A

A. Srinivasan Anand

Guest
J'ai besoin de renseignements sur le câble sheilded particulier sur le signal de garde, les fuites et la capacité entre le bouclier et le conducteur intérieur ...

 
A. Srinivasan Anand,
Je ne sais pas ce que vous entendez par le signal «garde», mais les autres informations sont contenues dans les fiches du câble de données des fabricants.Allez sur leur site web.Par exemple, www.belden.com. courant de fuite n'est pas spécifié, mais la résistance d'isolement et de la capacité par pied est.
~
Un signal de protection n'est pas un paramètre de câble, mais est une technique où le bouclier est entraîné par une source isolée qui reproduit la tension sur le conducteur intérieur.Cela élimine courant dû à un couplage capacitif, parce que la tension entre le conducteur interne et le bouclier est de zéro.Le bouclier fonctionne toujours comme un bouclier, parce que l'impédance de source du pilote de garde est conçu pour être très faible.
~
Cordialement,
Kral

 