Phase 3 détecteur de perte de neutre

M

mtawab74

Guest
Dear All

J'ai un équipement qui est alimenté par une phase de 3 à 4 fils source

Je suis à la recherche d'un circuit permettant de détecter si le fil neutre est connecté à l'instrument ou non

besoin de votre aide.

 
Si vous avez des courants égaux dans les trois phases, aucun courant circule à travers le neutre et il n'y a aucun moyen de savoir si elle est ouverte par des mesures sur les trois autres lignes.

Votre meilleure chance serait solide des liaisons mécaniques et des inspections visuelles.

 
comme ligne detecing flatulente neutre avec surveillance de la tension est impossible, mais par de surveillance actuel est possible:
concevoir un recifier demi-onde (avec 3 diodes et un condensateur de la terre), puis utilisez une résistance entre la production de recifier et le sol (neutre) et mesurer son cours, si le courant atteint zéro alors le neutre est ouvert!

BEST!

 