question> pour RS485

F

fengluan

Guest
selon les spécifications RS485.le récepteur différentiel seuil de tension d'entrée est
(-200mV, 200mV). Et de l'hystérésis est entrée 70mV.
Comment le comprendre et y parvenir, Merci beaucoup pour obtenir des conseils.

 
Utilisation de la Transcievers RS485 sur le marché est le meilleur et le moins cher.

 
Seuil signifie que le récepteur peut détecter un état valide lorsque le signal différentiel a reçu amplitude de 200 mV ou plus ..
L'hystérésis entrée du récepteur (voir figure ci-dessous) est la différence entre les seuils de-haute et haute à faible transitions faible ..

Cordialement,
IANP